老房子,不知道老爸怎么搞的,布线到这种程度,不过没有用了,线全部入墙了,翻工不可能,老爸说地线是装修时候进来就是三根,压根就不知道这根所谓的原配地线接往那里,家中有不少三头插头,我只知道大厅音响是直接从电箱拉线,地线和零线没有电压,电笔不亮,但是其他乱七八糟的接法,妈的电表是亮的,包括现在组建系统的书房,而且和零线之间有16V交流电压,触摸机器面板,明显感觉到一种电感应,偶尔触碰会电你,我尝试过架空地线,底线端完全不和任何电线相连,用电表量度地线孔,仍然有16V电压差,电笔亮,足以证明地线是假的,现在书房墙插不够用,有HA2002,需要变压,不过那个可以以后再考虑,不然只能TX1000了,以现在的水位不值得,现在想找能扩展插头的东西,包括排插,滤波等,排插的话一般的貌似对付不了这个地线问题,唯独只有老款的CSE可以断绝接地,现在CSE已经不生产排插了,不知有用没有,我要用到合并放大器,不知够档次没有,或者ISOTEK的主动滤波,或者变压器,不知能否解决地线问题,各位电王大大,WANG生,求解决,
音箱:ELAC FS609CE;ELAC FS215 4PI II;DALI IKON 6,SCANDYNA MINI POD.....
CD机:ORPHEUS LABS ABSOLUTE CD;STUDER D731;LUXMAN D-N150 DENON DCD2000AE
唱机:BERGMANN MEGNA,MICRO SEIKI BL91
唱头:BENZ MICRO RUBY OPENAIR;ORTOFON CADENZA BLACK
唱放:PHASEMATION EA300,LUXMAN E250
功放:RESTEK EXPONENT西装前后;RESTEK EXTRACT西装前后 DENON PMA 2000AE
耳放:铁三角HA2002
耳机:铁三角AWKT
回复

使用道具 举报

84

主题

2280

帖子

76

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
76
注册时间
2006-8-14
发表于 2011-12-4 20:38:12 | 显示全部楼层
拉明线
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

907

帖子

14

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
14
注册时间
2009-2-8
发表于 2011-12-4 20:51:40 | 显示全部楼层
零线和地线之间加个电容,无极性的.保证零地同电位!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

576

帖子

1

积分

禁止发言

积分
1
注册时间
2009-10-30
发表于 2011-12-4 20:55:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

510

帖子

3

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
3
注册时间
2011-10-2
QQ
发表于 2011-12-4 21:00:24 | 显示全部楼层
没有办法了  找电工
爱音乐
回复 支持 反对

使用道具 举报

700

主题

7874

帖子

268

积分

核心会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
268
注册时间
2004-3-18
 楼主| 发表于 2011-12-4 21:01:33 | 显示全部楼层
各位,说真的,请帮忙,不玩笑,我这边以开书房吸顶灯,启动器会让放大器停机!!请救命
发表于 2011-12-4 21:15:18 | 显示全部楼层
  曾经为没有地线苦恼了很久, 查了相当多的资料, 唯一的解决方法就是 把线接到 有线电视的 线上, 那个我测试过是没有电压的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

263

帖子

1

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
1
注册时间
2011-10-4
发表于 2011-12-4 21:18:18 | 显示全部楼层
可以用2.5平方厘米的多股铜线,一头接到暖气管道上(如果家里有暖气管道的话)注意不要接水管。一头接到排插的三眼插座的接地端。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1654

帖子

11

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
11
注册时间
2006-8-6
发表于 2011-12-4 21:44:41 | 显示全部楼层
把地线断掉吧,我现在就是用两相电的,不合格的地线宁愿不用
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

113

帖子

15

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
15
注册时间
2010-9-27
发表于 2011-12-4 22:41:17 | 显示全部楼层
先买一个插座相位检测器检查一下吧(没有多少钱,二三十吧!)如果仅仅是接线的问题,接回来就是了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

700

主题

7874

帖子

268

积分

核心会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
268
注册时间
2004-3-18
 楼主| 发表于 2011-12-4 23:09:10 | 显示全部楼层
各位请看前文,在完全悬空地线连接的情况下,量度零插头和地插头(注意现在地线插头是完全悬空的,不与任何东西连接,我的电表一端无疑是连接一个完全没有接触任何东西的贴片)仍然有16V电压,刚才搞了很长时间尝试所谓接电视线的接法,很有用,地线和零线之间没有电压了,电笔插地线也不亮了,问题又来了,用电表量度地线和零线,居然有220V显示,证明:电视线的屏蔽网是和零线相连,请问老妈电视线是谁装的,说是老爸装的,顿时泄气殆尽。
算了,CSE也有这个解法是把零线当地线用,我就忍忍了,关键是那混蛋吸顶灯,以开放大器就傻掉,妈的,什么意思,有什么办法解决,滤波行不行,FUCK,气炸了,忙了一天什么办法没有
发表于 2011-12-5 00:05:40 | 显示全部楼层
只知道防雷接地要求,难度相当大,要求很高,不知三相电的接地是否真需要接物理上的土地。
“子非鱼,安知鱼之乐?”
“子非我,安知我不知鱼之乐?”
“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣。”
回复 支持 反对

使用道具 举报

103

主题

7447

帖子

72

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
72
注册时间
2010-1-20
发表于 2011-12-5 06:22:15 | 显示全部楼层
原帖由 skydogundead 于 2011-12-4 20:51 发表
零线和地线之间加个电容,无极性的.保证零地同电位!


老大,复习初中物理了可以。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

125

主题

6661

帖子

65

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
65
注册时间
2002-10-4
发表于 2011-12-5 09:33:37 | 显示全部楼层
有电压又不会死,怕啥,正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

1168

帖子

16

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
16
注册时间
2006-1-9
发表于 2011-12-5 10:03:43 | 显示全部楼层
一般高层楼盘的地线好像没多少是绝对是0电压的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

耳机俱乐部微信
耳机俱乐部微信

QQ|联系我们|有害信息举报:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|手机版|Archiver|黑名单|中国耳机爱好者俱乐部 ( 京ICP备09075138号 )

GMT+8, 2025-5-19 12:53 , Processed in 0.093218 second(s), 37 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表