耳机俱乐部论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 3074|回复: 3

[其它] 求教地线失效的情况。

[复制链接]

6

主题

125

帖子

6

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
6
注册时间
2008-11-5
发表于 2014-6-18 19:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

感谢关注耳机俱乐部网站,注册后有更多权限。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
用可以检测地线的插排发现家里有几个插座地线是无效的。
但有的是有效接通的。
请问何种问题会造成这样的情况?
电工还没来,希望先听听大家的经验。
谢谢。



回复

使用道具 举报

148

主题

8943

帖子

239

积分

核心会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
239
注册时间
2007-10-13
发表于 2014-6-18 19:47:54 | 显示全部楼层
不用纠结这个哈
除非您家里走了独立的地线
不然这种公共地线不但不能实现理论上的“好处”
相反会从地线端窜入各种垃圾干扰
对音响系统造成不可小觑的负面影响
按住那颗驿动的骚❤
回复 支持 反对

使用道具 举报

184

主题

1万

帖子

104

积分

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

积分
104
注册时间
2011-10-10

积极参与奖

发表于 2014-6-18 22:54:55 | 显示全部楼层
看器材设计有的无所谓,有的会悲剧,哪怕不是不好的地线也要接
HIFI→HUFI→HUEND→HUESTED→QUESTED→多媒体2.1
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

146

帖子

2

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
2
注册时间
2009-6-6
发表于 2014-6-19 11:24:33 | 显示全部楼层
接地是一重保护措施。
一般咱们的家用电器,都是要求符合IEC 60950-1 / IEC 60335  这些电气安全 标准要求,要求提供3000V 绝缘耐压等级,既双重保护绝缘。

对于有地线的1类设备,因为保护接地提供了一重电击防护(0.1欧 的接地阻抗限值),那么设备内的电击绝缘防护等级只做到1重,也就是1500V就可以了。

但是 ,如果你把1类设备插到地线已经失效的插座上,那么就等于丧失了一重保护措施。
一旦设备内部的绝缘被击穿,没有保护地的话,外壳漏流就很可能会超过3.5mA限值。 非加权漏流也会超过10mA r.m.s 限值。 在这个单一故障情况下,人如果触摸带电设备外壳 可能产生不可接受风险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

耳机俱乐部微信
耳机俱乐部微信

联系我们|有害信息举报:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|手机版|Archiver|黑名单|中国耳机爱好者俱乐部 ( 京ICP备09075138号 )

GMT+8, 2024-4-27 21:31 , Processed in 0.078192 second(s), 26 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表